AIRIOT智慧系统搭建平台经验交流

  1. 主页
  2. 画面管理
  3. 报警模块-报警类型和报警声音问题

报警模块-报警类型和报警声音问题

已定时 已固定 已锁定 已移动 画面管理
帖子 发布者 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • Q 离线
    Q 离线
    qinxl123
    编写 最后由 编辑
    #1

    有2个问题想请教一下各位老师,第一个是2个报警类型的id变成同一个了,我在数据库里面还找不到怎么改数据的办法。第二个是我添加的mp3格式的报警声音在生成新的报警信息后没有触发声音9e259b3e99267356f8d396cb898b18f8.png ddb91726543980993ab503894beb0bea.png 05e9f3683df144810006800aaf1a5f17.png df0e5251-4c31-4f1b-a2ec-e29a8360dcb4-image.png f0bdc2ad-8735-4dd9-8e09-4ff2989a6a67-image.png

    1 条回复 最后回复
    0
  • 核 离线
    核 离线
    核桃酥
    编写 最后由 编辑
    #2

    第一个:你两个报警类型名称一样?平台是不让建立两个报警类型名称一样的报警 第二个:1.检查是否开启报警声音2.是否在前台看的,母版里面是否添加报警声音组件 3.控制台是否报错4.浏览器声音是否设置为允许

    1 条回复 最后回复
    0
  • Q 离线
    Q 离线
    qinxl123
    编写 最后由 编辑
    #3

    第一个:1.本来不是一样的,因为在报警类型对烟雾火焰和烟雾识别的修改栏中添加了报警声音后,id和名称就变成重复的了
    第二个:1.开启了报警声音2.添加了报警声音组件3.控制台没有报错4.浏览器有声音

    image.png
    image.png

    1 条回复 最后回复
    0
  • 核 离线
    核 离线
    核桃酥
    编写 最后由 编辑
    #4

    这个地方声音怎么设置的,你用的是谷歌浏览器吗
    image.png

    1 条回复 最后回复
    0
  • 核 离线
    核 离线
    核桃酥
    编写 最后由 编辑
    #5

    第一个问题,你可以在数据库改的话去setting表的warning字段,如果模块管理中warning版本低建议升级一下
    d116ab60192624eede9343f74c9bc318.png
    a14a8d85c5e8097bda6a3d75e559bf7e.png
    在数据库修改后,如果你有关联的地方建议重新选一下

    1 条回复 最后回复