现在项目用G340T接4g网关再接modbus设备。每个4G网关只接一个modbus设备。请教两个问题
-
现在项目用G340T接4g网关再接modbus设备。每个4G网关只接一个modbus设备。请教两个问题
1、一个G340T端口,接N个4g网关+modbus设备,每个modbus设备从机地址都固定为1,还是每个modbus设备的从机地址不能重复。因为不知道平台软件的处理原理,请确认一下,采用哪种方式为好,或者两种都可以,请讲一下原理。
2、依贵公司的工程经验,一个G340T端口接入不超过多少个4g网关+modbus设备,为合适? -
此回复已被删除!
-
我做了一个实验,一个g340t端口接2个4G网关。其中,1个网关接一个modbus设备从机地址为1。另一个网关接一个modbus设备从机地址也为1。modbus从机地址都固定是1,这种接法,也能够正常通讯,这种接法设备假如多了,有没有不利的方面?另外modbus的合法地址也只是1~247。如果地址不重复,也只能是247个设备。
-
此回复已被删除!
-
此回复已被删除!
-
此回复已被删除!
-
我用的,是有人云的771网关,采用透传模式。从实验来看,能够分辨,因为一个网关只是接一个设备。反推,软件是通过网关来识别设备的唯一性,而不是从机地址。我只是不清楚咱们软件的处理机理,担心会有隐患,怕以后出现不可预见的问题,对此,做一个深入讨论。
从宏观上看,软件依据设备表,依次对设备轮询采样。针对我的这个项目来说,软件处理的本质,相当于,是对网关轮询,网关唯一,设备就是唯一,试验证明,即使从机地址重复,通讯是没有问题的。
但从微观上看一个G340T端口,从modbus的技术角度来说,理论上共用一个协议和一个端口,modbus发起寻址,对诸多网关,网关又是透传模式。似乎与宏观的看法,相互矛盾。
我想,矛盾的根源是,可能是对咱们G340T驱动的处理原理不清楚,我最担心的是,设备多了,数据会乱串,分不清是谁的。请再做一个详细的阐述,确保万无一失,解除我的担忧?谢谢啦