9.18号的 17:36:08----9.19号 08:49:09
文件下载不了,请重新传下,另外用的是什么驱动
https://wormhole.app/AyE0M1#q2dhWGWkwpjHJEOVDeA-5g 这个
opcua的驱动
是某个设备,还是所有的设备都出问题了,给一个具体的设备编号
不是全部,但很多设备多数都有问题,17-175罐体,数不过来了,25,33,34,50,51,55,53等等
给一个具体的设备编号,设备编号就是25吗 另外,所有的 opcua 的设备都是在同一个 opc server 上吗?还是出问题的这些设备连的是同一个 opc server
编号的全名是“液氮罐25号”,其他也是,液氮罐33号,液氮罐34号这样子。 这些设备连的是同一个opc server
日志中没找到,这几个设备最早的日志已经是 9.19 号 11 点的了,只有下发 "34罐充氮启停" 指令的日志, 这段时间机器是在运行的吗?
但现在情况是中间突发掉线了,9.18号的 17:36:08----9.19号 08:49:09。这种问题应该怎么判断
这段时间机器在运行吗
在正常运行着,反馈没有断电
现在没找到这段时间的日志,建议创建一个新的驱动实例采集出问题这个 opc server, 就是这些设备单独放在一个表中, 用单独的驱动实例来采集, 这样可以减少相互的影响,然后就是后面继续观察,如果再次出现这个问题, 用 uaexpert 软件查看 opc server 是否正常, 并导出一份这个驱动实例的日志用来分析问题
=这里的订阅失败和这里有关系吗
没关系,这个是正常的日志,不是错误日志,看日志等级