网络是通的 现在的需求是需要把湖州服务器的点位上传同步到总服务器平台 两服务器配置相同 但是在总服务器无法正常读数 帮忙看下是什么问题吧
实际上是2个平台读取同一个plc吗
@hp 是的 现在是这样的 总服务器和湖州分服务器网络是互通的 设备到平台是直连的 相当于两地读取一个plc
如果网确定通的话,然后两个驱动读同一个 PLC,2 个驱动设置的那个 remoteTsap应该是不一样才行 你比如有一个是 0301 的话,另一个可以改一改,比如 0302
@hp 现在没有配置 remoteTsap 从中山接过来的数据 只能读一个点
@莫庭 这也是2个驱动读取同一个plc吗
@hp 是的 一样的
这两个看起来用的驱动不一样啊,有数的是s7,只有一个点的是 s7-200s的吧