监测的数据点是布尔值 报警配置如下
全都不生效还是只有这个布尔配置的不生效了
这个表里面都不生效了
这个表是重新建的,数据点和报警从原来的表里面导入,原来那张表一次都没触发过报警,这个新建的14号还触发过,但是后面再有报警就不触发了
升级下前后端的warming跟rule 然后重启下试试
报警模块那个去年 11 月份升级过,然后所有报警设置都没了,恢复后就一直没敢更新
你先记一下更之前的版本号,然后再升级试试吧
升级过了,还是触发不了这个表的报警
这个表的数据都是布尔吗?
基本上都是,plc那边的报警监测,有报警传1,无报警传0
这里我换成数值1,刚刚触发报警了 但是数据点确实是bool值啊
我们这先测试一下吧 有结果了通知你
有结果了吗,我这边又观察到不触发报警了, 12点33发生的,到进行报警也没触发 是我报警设置有什么问题吗?
是不是之前点了确认或者处理了?
没有,报警记录里面没有,报警弹窗也没有,我一直在这个界面
21号触发报警了,然后我确认处理完把这条记录删掉了,应该不影响吧
重启下rule试试呢 或者重启warning
不行,刚刚重启完等了一会,还是没触发
用流程里面的报警测试了一下,报警触发了,但是流程无法满足
要不你发个地址给我 我看看呢