  3. 我有3个设备离线,昨天我把这3个设备5分钟不上数报警删除了,今天24小时后,才见一个报警上来,我觉得,在删除后5分钟,就应该报警出来,而不是24小时以后,这部分在哪里有设置?

我有3个设备离线,昨天我把这3个设备5分钟不上数报警删除了,今天24小时后,才见一个报警上来,我觉得,在删除后5分钟,就应该报警出来,而不是24小时以后,这部分在哪里有设置?

已定时 已固定 已锁定 已移动 画面管理
帖子 发布者 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • 1 离线
    1 离线
    18903330657
    写于 最后由 编辑
    #1

    我有3个设备离线,昨天我把这3个设备5分钟不上数报警删除了,今天24小时后,才见一个报警上来,我觉得,在删除后5分钟,就应该报警出来,而不是24小时以后,这部分在哪里有设置?

    23dc7b2d-6d7d-4e19-803e-89f49c70d922-image.png
    55631e1f-7bd6-4dc4-a90b-944f8d5e9b71-fb7731e996f9216217b397e91c0cf5b.jpg

    1 条回复 最后回复
    0
  • 核 离线
    核 离线
    核桃酥
    写于 最后由 编辑
    #2

    你是删除了报警规则,还是把报警记录删除了?

    1 条回复 最后回复
    0
  • 1 离线
    1 离线
    18903330657
    写于 最后由 编辑
    #3

    我删除了报警记录

    1 条回复 最后回复
    0
  • 核 离线
    核 离线
    核桃酥
    写于 最后由 编辑
    #4

    不上数报警是产生报警信息后,需要上数之后再满足设置的报警条件才会产生报警,删除不影响报警产生的时间

    1 条回复 最后回复
    0
  • 1 离线
    1 离线
    18903330657
    写于 最后由 编辑
    #5

    原来如此 ,原来如此

    1 条回复 最后回复
    0