    #1

    4e779785-3840-4b35-a0c1-701d458447db-image.png
    查看运维日志发现是正常在运行的
    372f22f6-0c28-4522-b60a-6792b115e14a-image.png
    日志显示如下信息
    aef85287-20cd-4426-96c6-6eb24b272f84-bd3478143ac5d7ed4de1a79ee89340f.png
    重启服务以及删除驱动重新配置均无效

    1 条回复 最后回复
    0
  • 东 离线
    东 离线
    东方微微白
    写于 最后由 编辑
    #2

    image.png

    1 条回复 最后回复
    0
  • 东 离线
    东 离线
    东方微微白
    写于 最后由 编辑
    #3

    收到数据之后是这样的情况

    1 条回复 最后回复
    0
  • guangdaG 离线
    guangdaG 离线
    guangda
    写于 最后由 编辑
    #4

    第一个截图显示驱动状态不正常,建议重新安装,可以看下论坛的设备接入中tcp-server驱动的最下方驱动连接不上问题排查处排查下

    1 条回复 最后回复
    0
  • 东 离线
    东 离线
    东方微微白
    写于 最后由 编辑
    #5

    设备和网络调试助手是可以连接上tcp服务器,但是在平台的驱动管理中显示驱动没有运行,在运维界面中是可以看到在正常运行的

    image.png
    然后网络调试助手是可以正常连接到tcp服务器

    image.png

    但是在发送数据之后,可以看到后台日志是收到了我发送的数据

    image.png
    显示的是未找到对应标识的设备,但是这个标识在设备表中是存在的

    image.png
    在这里点击重启驱动会报错

    image.png

    1 条回复 最后回复
    0
  • 东 离线
    东 离线
    东方微微白
    写于 最后由 编辑
    #6

    解决了,原来的设备表出问题了,新建设备表重新创建数据点就能收到了

    1 条回复 最后回复
    1