最近发现水利协议接入的设备显示通信时间快了8个小时 在驱动的时区那里设置了'+8:00'和'+00:00',或者不设置都是这样 而且设备传送的报文时间也是对的 请帮忙看下是什么问题?
1、是linux还是windows的? 2、服务器时间是什么?
Linux服务器,多空间版,服务器时间是对的
服务器是部署在哪个城市?
云服务器,区域是华南-广州的
1、你们发的报文中的时间是东八区的吗,如果是的话,就把驱动的时区改成 +0:00 后,重启驱动。你之前这样配置后重启驱动了吗? 2、发给我一个报文,我们本地试一下
驱动改成+0:00或者不填使用默认的都不行,驱动每次修改都是有重启的。下面的报文是定时报的报文: 7E 7E 0A 01 24 07 05 08 88 99 32 00 36 02 00 CD 24 07 18 09 40 00 F1 F1 01 24 07 05 08 48 F0 F0 24 07 18 09 40 08 18 00 10 06 02 11 03 20 18 11 07 16 37 1B 00 00 00 35 11 00 00 33 08 03 39 23 00 00 23 99 03 0D BE
我们这边本地测试你的报文,显示出来的时间是正常的
@yunmoo 平台中还有用别的驱动吗?
有的,有用到G340T,mqtt,http,萤石云。别的驱动时间是正常的
@yunmoo 我发的那个截图上的数据点,显示的最新时间是对的吗
不对的
我上面发的那个气压的那个截图里面的时间也是不对的吗? 我上面发的那个是根据你给我的那个报文在我们本地看的,你之前给我那个报文中的气压那个数据点的时间 与 我截图里面的时间对比来看,是正确的吗
一样的 所有的数据点时间都是一样的
在运维管理中升级一下SL651驱动,升级至v4.0.41后,重启驱动再试一下
好的,现在还升级不成,官网上不去,运维管理里面也看不到新版本
官网换域名了,试一下这个 https://airiot.tech/
更换域名之后现在运维管理里面看不到模块和服务的最新版本和历史版本了
升级了驱动为v4.0.41,重启启动后一样的问题,但是我观察运维管理里面的SL651服务的时间是慢了8个小时
但是前台依然是快8个小时