    我设置的事件是设备启动事件,按钮点击之后远程设备启动,执行成功后,我需要对设备的运行信号更新,看看事件执行之后有没有启动了设备。现在我的问题有两个:
    1、画面中,我用的是设备数据点这个组件,它绑定的是设备表里面的数据点,这个数据点更新是根据驱动中设定的60s读取一次来周期执行的,我是不是无法通过画面,暂时的改变驱动的执行周期为3s,执行两次,两次后恢复60s?
    2、事件可以通过增加一次数据接口的调用,来确认设备有没有启动,但返回的数据不能进入到设备表的数据点中,就无法在画面中显示出来。有没有办法在调用数据接口之后,让画面显示在“设备数据点”这个组件中?
    3、其他的解决方案如果有的话,麻烦给我指个道儿,谢谢~

    1 条回复 最后回复
    0
  • 核 离线
    核 离线
    核桃酥
    写于 最后由 编辑
    #2

    可以调用这个接口修改数据点值,这个值不跟着采集周期走,但是你需要传新的时间戳
    image.png

    M 1 条回复 最后回复
    0
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    在 中回复了 核桃酥 最后由 编辑
    #3

    @核桃酥 修改数据点值用什么方法?

    1 条回复 最后回复
    0
  • 核 离线
    核 离线
    核桃酥
    写于 最后由 编辑
    #4

    你可以直接用写入数据点组件,或者参考swagger配置数据接口,在画面中用事件触发这个数据接口

    image.png