还是我必须写一个事件和一个表来存储这些上传上来的信息呢
如果需要在画面中显示数据点历史数据,可以在数据源中配置显示历史数据源,然后在表格组件绑定到数据源data那一层
@小核桃 数据源配置这个页面有详细的教程吗?
参考一下官网的操作文档
为什么我画出来的数据源是这样的?这个是有bug还是我没选对
@小核桃 麻烦看一下呢
我和你们的demo视频基本上是一样的操作
你这个数据点在你选择的范围中有数据吗?可以现在数据点配置的地方点数据点历史数据看一下
是有的,一小时前我上传的数据
你重新选一下数据点,点击一下发送看看呢
@小核桃 没有效果,还是一样的,我看你们这个请求也一直为空
你发个远程我看看
@小核桃 已经解决了,我没有打开从当前开始按钮
如何绑定动态的数据点呢?我现在使用图1来绑定的数据点,但是不会有任何的数据,效果应该是和手动绑定是一样的,还是说我的绑定方式错误了呢。图二手动选择的就可以。
动态选择数据点建议用数据点选择器来选择,历史数据那里数据项直接绑定数据点选择器的输出值
如何实现动态的设备号呢?感觉数据项和数据点是差不多的。我可能要从一级页面传参设备号,到二级页面显示。
只要我一使用自定义的公式,数据就没有了
有没有稍微详细的demo,我能跟着走一下,不然很难打通,我看文档上太粗略了