AIRIOT智慧系统搭建平台经验交流

  1. 主页
  2. 设备接入
  3. 平台指令响应时间慢问题

平台指令响应时间慢问题

已定时 已固定 已锁定 已移动 设备接入
帖子 发布者 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    编写 最后由 hp 编辑
    #12

    一共多少点,采集频率配的多少,服务器配置多少

    1 条回复 最后回复
    0
  • S 在线
    S 在线
    Stalinark
    编写 最后由 编辑
    #13

    每个回路采集的平均50个点,2个指令(分/合)一共八个回路,400个左右,通过一个S7-1200PLC控制

    1 条回复 最后回复
    0
  • S 在线
    S 在线
    Stalinark
    编写 最后由 编辑
    #14

    image.png大概这样

    1 条回复 最后回复
    0
  • S 在线
    S 在线
    Stalinark
    编写 最后由 编辑
    #15

    image.png像这样依次连续下发指令的话,还会越来越慢

    1 条回复 最后回复
    0
  • S 在线
    S 在线
    Stalinark
    编写 最后由 编辑
    #16

    image.png和设备的连接信号延迟是200毫秒左右

    1 条回复 最后回复
    0
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    编写 最后由 hp 编辑
    #17

    平台总共400个点吗,这个驱动采集频率多少,1s吗,还是多少,截图看下

    1 条回复 最后回复
    0
  • S 在线
    S 在线
    Stalinark
    编写 最后由 编辑
    #18

    采集频率我没有改,应该是默认的1s吧
    image.png
    image.png

    1 条回复 最后回复
    0
  • S 在线
    S 在线
    Stalinark
    编写 最后由 编辑
    #19

    image.png
    image.png
    image.png

    1 条回复 最后回复
    0
  • S 在线
    S 在线
    Stalinark
    编写 最后由 编辑
    #20

    image.png

    1 条回复 最后回复
    0
  • S 在线
    S 在线
    Stalinark
    编写 最后由 编辑
    #21

    驱动的采集是1s

    1 条回复 最后回复