    #1

    c91e95bd-0381-4d33-8a9f-17715da11027-image.png 今日出现监控设备全部掉线无法连接的情况

    1 条回复 最后回复
    0
  • Zhang书书Z 在线
    Zhang书书Z 在线
    Zhang书书
    编写 最后由 编辑
    #2

    看一下运维管理中驱动的日志,是所有驱动都掉线了吗,还是某个种类的驱动

    H 3 条回复 最后回复
    0
  • H 离线
    H 离线
    henryyzh
    回复了Zhang书书 最后由 编辑
    #3

    @Zhang书书 gb28181驱动掉了 其他的设备还在线

    1 条回复 最后回复
    0
  • H 离线
    H 离线
    henryyzh
    回复了Zhang书书 最后由 编辑
    #4

    @Zhang书书 看哪个模块的日志呢?

    1 条回复 最后回复
    0
  • H 离线
    H 离线
    henryyzh
    回复了Zhang书书 最后由 编辑
    #5

    @Zhang书书 好像是防火墙的问题 我关了防火墙后这些gb28181就能正常上数据了 mqtt的不受影响 这是为什么

    1 条回复 最后回复
    0
  • Zhang书书Z 在线
    Zhang书书Z 在线
    Zhang书书
    编写 最后由 编辑
    #6

    那应该就是服务器防火墙或者安全组的问题,或者看一下安全组5060 udp开放了吗