@Zhang书书
截图看一下驱动配置的通讯超时时间,然后把这个服务重启一下,截图看一下这个服务的日志
@Zhang书书 驱动没有配置通讯超时时间 online的日志
online的日志看着没报错,截图看一下运维管理中ws-data服务的日志
@Zhang书书 直接读取的数据值可以更新了,但是计算值还是不行一直没有更新计算 是还有那个服务没有开么??
说的是计算节点吗?截图我看一下计算节点的配置项
@Zhang书书 与配置的应该没什么关系,现在是所有的计算节点的的计算没有更新了
在运维管理中看看computed服务还在运行吗,截图看一下computed服务的日志,然后重启一下,过上数周期之后看看计算节点有没有上数
@Zhang书书 在 设备的数据通信时间到11:41就不更新了 中说:
computed
重新安装了一下,计算值开始更新了,感谢