AIRIOT智慧系统搭建平台经验交流

  1. 主页
  2. 设备接入
  3. G340T驱动为什么会间歇出现读取失败,下发指令也是,本地监控DTU报错的时候收不到485报文

G340T驱动为什么会间歇出现读取失败,下发指令也是,本地监控DTU报错的时候收不到485报文

已定时 已固定 已锁定 已移动 设备接入
帖子 发布者 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • Y 离线
    Y 离线
    yunmoo
    编写 最后由 编辑
    #1

    8776f962-4d92-4684-9e69-c0f7b02965ab-image.png

    1 条回复 最后回复
    0
  • Zhang书书Z 离线
    Zhang书书Z 离线
    Zhang书书
    编写 最后由 编辑
    #2

    是指有的时候可以收到数据有的时候收不到了吗?平台收不到数据的时候 这个modscan可以收到是吗,截图看一下平台上数据点的配置

    1 条回复 最后回复
    0
  • Y 离线
    Y 离线
    yunmoo
    编写 最后由 编辑
    #3

    是平台下发问询帧,设备有时候收不到,收到的是4F 4B无意义数据,下发命令基本上也是time out
    image.png

    image.png

    1 条回复 最后回复
    0
  • Y 离线
    Y 离线
    yunmoo
    编写 最后由 编辑
    #4

    是不是驱动或者依赖版本问题,因为开启此驱动感觉平台都变得有点卡

    L 1 条回复 最后回复
    0
  • L 离线
    L 离线
    lu
    回复了yunmoo 最后由 编辑
    #5

    @yunmoo 解决了吗?我也遇到这种情况了,突然读取不到数据了。