正常情况点击完确认和处理按钮后,不报警;目前情况是点击完,依旧报警 一共有两路,A路存在这个问题,B路不存在
a路b路指的是什么?
a路b路指的是两台设备
点击确定和处理后,10分钟内不报警,10分钟后才后报警,这个中间的时间周期在哪里设置?
那就看下A那个设备报警的完整配置,还有报警的那个数据点的配置
能说一下具体操作步骤吗?
截图我看下你的报警配置 a设备的
这个位置点击了确认和处理,想让他10分钟一周再报警,这个报警周期去哪里改?
十分钟一个周期吗,你的驱动会是一直掉线吗?
驱动不会一直掉线,但是会有数据超限的报警,所以希望是点完确认和处理后10分钟之后再报警
点了确认和处理后 需要等数据上数以后再次满足报警条件才会报警
有时候处于测试状态,数据一直超限,可能刚点完确认和处理就立马又报警,有没有可以点完之后,间隔10分钟再报警,这10分钟之内不报警的方法?
可以试试这个报警间隔
这个报警间隔是第一条报警信息和第二条报警时间的间隔时间,不是点了确定和处理后,那个间隔时间
那没有针对确认处理有周期的,只有确认后不在报警这种
两台设备是报警机制一样,A,B两路数据都是超限的,但是B路点确认和处理一次后就不报警了,A路反复报警(点完确认和处理两路数据依然处于超限状态)这是为什么?
这个选项勾选了,是不是就一直不报警了
有地址吗,,,,,