如题,每隔一两天会发现一次
现场是linux的服务器, 两台windows作为客户端访问服务器
现场已经运行一个多月了, 最近发现的这个问题,
现场设备已经运行,但页面上显示未运行,刷新页面后,显示正常
包括报警记录,出问题时,实时报警记录也不能正常更新(在脚本里已经做了每隔五秒更新一次报警视图容器)
强刷后,一两天后问题依然
页面刷新加载需要15秒左右,时间较长!
感觉像是前台的问题,驱动与PLC连接应该是正常的,只是页面不更新显示
驱动不知道更新是否会产生冲突,没敢贸然任意更新
升级一下ws-data服务
咨询下,可视化 页面中的分片功能,在更新ws-data服务后是不是就有这个功能了,这个功能应该可以加快页面加载速度吧,用分片对系统是否有不好的影响?
关于报警的服务更新后,是否就不用写脚本刷新报警视图容器了呢?
1.分片的功能是更新dashboard后就有的 分片是在画面内容很多的情况下,一部分一部分加载,没有其他影响 2.你报警是实时报警吗?如果满足需求就不用刷新了
可视化页面的右上角三个点,鼠标放上去就变成这样
这个问题跟新dashboard后好了吧?
后来好了,但是不知道是更新哪个好的,一定不是dashboard
实时报警恢复之后在列表中显示的问题 还是需要写刷新脚本
刷新脚本写完,控件在指定时间点闪缩一下,这个能让控件不闪吗? 另外刷新时间可以调整到1s吗
不记得之前是哪个版本了,应该是有的版本不闪
warning V4.3.2发版了 你可以用这个warning 然后rule升级到最新版看看报警声音那个问题还有吗