    #1

    设备数据变化触发流程,触发的数据和实时数据不一样
    1.png 2.png 3.png
    触发业务流程的"采集表状态"值为1.005,但是拿到的实时数据中“采集表状态”值为0,请问这是什么原因

    1 条回复 最后回复
    0
  • 技术支持fx技 离线
    技术支持fx技 离线
    技术支持fx
    写于 最后由 编辑
    #2

    取值时为0 还是计算后计算的不对为0了

    crazyaC 1 条回复 最后回复
    0
  • crazyaC 离线
    crazyaC 离线
    crazya
    在 中回复了 技术支持fx 最后由 编辑
    #3

    @Yoki 触发流程的数据和实时数据组件拿到的数据不一样。因为一个设备有多个数据指标,我只需要其中一个数据指标变化时触发流程,所以只能用实时数据组件来取数据,但是两者取到的数据不一样。看着是下边实时组件取到的数据比触发数据早

    1 条回复 最后回复
    0