设备接入-Modbus TCP驱动设备接入
设备接入
-
1.Modbus TCP协议概述
MODBUS是OSI模型第7层上的应用层报文传输协议,它在连接至不同类型总线或网络的设备之间提供客户机/服务器通信。平台的MBTCP协议是建立在TCP协议之上的应用层协议。自带MODBUS TCP协议的设备一般为TCP server端(只能由客户端主动连接,不能主动连接平台),所以需要一个TCPserver转TCPclient的透明转发模块,来连接设备和平台。当然,如果设备本身支持client模式可直连。
2.平台配置说明:
设备表配置:
- 设备IP:设备的IP地址。
- 端口:设备的端口号。
- 连接超时时间:单位秒,默认10s,创建连接的最长超时时间及读写数据的最长超时时间。
- 连接空闲时间:单位秒,默认30s,从上一次请求后超过时间链接未使用,关闭当前链接。
- 连接使用间隔:单位毫秒,默认1毫秒,同一设备IP和端口下的设备,读取的时间间隔。
- 站号:将请求发送到 Modbus TCP 从站设备的设备ID。
- 采集周期:表示读取传感器数据的周期时间,单位秒。
- 自动化地址:开启自动化地址,数据点偏移地址从1开始。 偏置表示的是数据地址。如果数据地址是16进制表示(0x0000开始),则需要把16进制转为十进制并加1,才是偏置的值。如果地址使用区号+序号表示(比如40001),则偏置只取序号就可以了(也就是1)。
- 通讯监控参数:通讯超时时间:单位秒(s),判断设备超时的时间标准,超时时间默认为定义采集周期的3倍。
数据点配置:
- 名称:数据点名称
- 标识:数据点唯一标识
- 读取区域
1) 线圈状态:01读写,对开关量(bit位)进行读写,写入默认使用05功能码(不需要单独设置),该功能码一般针对PLC的开关输出点(比如西门子PLC的Q点)。
2) 输入状态:02只读,对开关量(bit位)进行读,是只读的,不允许写入,一般针对PLC的开关输入点(比如西门子PLC的I点)。
3)保持寄存器:03读写,对整形/浮点型数据进行读写,写入默认使用06功能码(16位整形数据)和10功能码(32位和64位整形和浮点型数据),也就是对单个寄存器写入使用06,多个寄存器使用10。
4)输入寄存器:04只读,对整形/浮点型数据进行读,只读不写。 - 偏移地址:数据点所在寄存器起始地址。
- 寄存器个数:数据点占用的寄存器个数,不填根据数据类型处理。
数据类型
指令配置:
写入区域- 线圈状态:01读写,对开关量(bit位)进行读写,写入默认使用05功能码(不需要单独设置),该功能码一般针对PLC的开关输出点(比如西门子PLC的Q点)。
- 保持寄存器:03读写,对整形/浮点型数据进行读写,写入默认使用06功能码(16位整形数据)和10功能码(32位和64位整形和浮点型数据),也就是对单个寄存器写入使用06,多个寄存器使用10。
偏移地址
点所在寄存器起始地址。
数据类型:同数据点。
默认写入值:指令写入时候的默认值。
单字节:勾选单字节后数据值按寄存器写入数据,否则多个寄存器同时写值。