画面组件绑定变量的问题

已定时 已固定 已锁定 已移动 画面管理
帖子 发布者 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • J 离线
    J 离线
    Jonathan
    写于 最后由 编辑
    #1

    把其他项目的备份包导入新的项目里,恢复后因为要修改表名称,导致所有画面的关联变量都要重新再关联一遍,项目文件的复用性很差,
    有没有方法使组件的关联变量与设备无关,比如改一个画面变量就能全部调整过来

    1 条回复 最后回复
    0
  • 核 离线
    核 离线
    核桃酥
    写于 最后由 编辑
    #2

    平台目前是依靠设备标识和数据点标识来定位具体设备 你是不同的项目如果想完全复用建议只改名字不改标识

    J 1 条回复 最后回复
    0
  • J 离线
    J 离线
    Jonathan
    在 中回复了 核桃酥 最后由 编辑
    #3

    @核桃酥 不改标识,历史数据存储会冲突,你们看下这个问题

    1 条回复 最后回复
    0
  • 核 离线
    核 离线
    核桃酥
    写于 最后由 核桃酥 编辑
    #4

    不同项目的表的标识是可以重复的,不影响,你之前的问题是数据点第一次上数类型和后续上数类型不一致,你可以按照之前的帖子在数据库给数据删了 你之所以改变标识之后可以正常,是因为该表标识就相当于新的表之前的历史数据不影响新的表,新的表类型一致就没有这个问题了

    J 1 条回复 最后回复
    0
  • J 离线
    J 离线
    Jonathan
    在 中回复了 核桃酥 最后由 Jonathan 编辑
    #5

    @核桃酥 我是新建项目,导入备份还原,数据类型是在还原后就根据数据点的配置创建好了吗

    1 条回复 最后回复
    0
  • 核 离线
    核 离线
    核桃酥
    写于 最后由 编辑
    #6

    还原后你需要重新添加驱动,然后重启驱动后 上数 数据类型就是你设备数据点的类型

    J 1 条回复 最后回复
    0
  • J 离线
    J 离线
    Jonathan
    在 中回复了 核桃酥 最后由 编辑
    #7

    @核桃酥 好的