这个日志是表字段长度是24,然后传入的修改值超过这个长度了,去数据库看;default项目下2f43结尾的这个表的表结构,看哪几个字段长度是24
那报警的暂时先重新配置试下吧
是这个吗
这个类型不对,我们正常是time,检查下你的表定义里这个字段的类型
可以先强制改下数据库里面这字段类型改成跟我发的那个截图一样;这个到时候我问问前端那边做什么处理
好的,我先改一下
@Kk 在 报警不生效了 中说:
监测的数据点是布尔值 报警配置如下
这个开发那边说是必须要使用数值数字0或者1去做比较,不能用布尔比较,应该是以前做的特殊要求
好的,了解了,非常感谢